Изоляторы ИПЛ-10.
ИПЛ-10
Изоляторы ИПЛ-10 У2.
Назначение.
Изоляторы предназначены для встраивания в комплектные распределительные устройства (КРУ) на 6 и 10 кВ. Изоляторы являются комплектующими изделиями. Изоляторы изготавливаются в климатическом исполнении "У2" по ГОСТ 15150.
Условия работы:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45°С;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации с учетом перегрева внутри КРУ плюс 55°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;
- рабочее положение - любое.
Параметр | Значение |
Наименование параметра | Норма |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 1250, 1600, 2000 |
Испытательное напряжение, кВ: промышленной частоты грозового импульса полного | 42 75 |
Размеры.
Первичный ток, А | d, мм | Масса, кг, max |
1250 | 24 | 8 |
1600 | 36 | 10 |
2000 | 42 | 11 |